알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리원자력 2호기 증기발생기 저-저수위에 의한 발전정지

  • 조회 : 3286
  • 등록일 : 2010.08.16
  • 사건명

    고리원자력 2호기 증기발생기 저-저수위에 의한 발전정지

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2010-08-16

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100%/680MWe

  • 상황

    고리원자력 2호기는 100% 정상출력 운전중 2010년 8월 16일 01시 20분 급수계통 비정상으로 인한 증기발생기 저수위로 원자로 및 터빈-발전기가 정지되었으며 현재 원자로는 안전상태로 유지 중

  • 원인

    증기발생기 저-저수위

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    상세 원인 규명 중

  • 소속 및 직위

    제1발전소 1발안전팀장

  • 성명

    장문기

  • 연락처

    051-726-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계